技术规范|断路器结构的设计 快播报
断路器的结构规范设计,你造吗?
1.总体结构布置
万能式低压断路器采用平面布置,即所有的零部件,如触头系统、操作机构、各种脱扣器、安装支架、主轴、脱扣轴等都铺开布置在一块绝缘底版上。这种布置方式的优点是容易接触到每一个部件,便于装配和调整,也便于更换易零部件,便于维修。其缺点是安装面积较大,降低了断路器的经济指标。断路器设计为并联回路且为横向布置。
(资料图片仅供参考)
1.1各部件的配置
断路器所需要的部件是根据产品技术任务书的规定进行安装,即按需要而配置。例如,需要电动操作,则需要配制电磁铁或电动机操作机构。又如要求远距离脱扣的话,则需加装分励脱扣器;需要达到欠电压保护的话,则需加装欠电压脱扣器。所必须的部件如何配置合理,要认正对待。但是很难有一个通用的、固定的原则。一般来说,可考虑以下几个方面:
(1)安装和取下方便。
(2)需要调整的部件,要容易触及并看的见。
(3)各部件的各部件的接线要方便,特别是辅助开关的接线应能在面进行操作接线。
(4)操作机构要操作方便,便于安装。
(5)任何部件都不应有悬空的端子。
2.断路器零部件的设计
万能式低压断路器主要由导电系统、灭弧室、操作机构、脱扣器和手柄直接传动操作机构等组成。每一功能部分都设计成独立的模块式部件,安装、维护十分方便。
2.1灭弧室设计
灭弧室置于断路器的上方,采用复式灭弧原理,灭弧室壁用绝缘材料压制而成。灭弧室内有灭弧栅片和灭焰栅片、引弧片等。灭弧室的出口为狭缝状,可把游离区限制在80mm以内.加之抽屉式断路器上方装有罩壳,也就是说实现了零飞弧区,保证在电器成套装置中安全可靠使用。
灭弧室内装有许多由厚度约为2mm的钢板冲成的横向栅片,栅片外表面镀铜以增大灭弧能力和防止生锈。每一栅片上冲有三角形缺口。缺口的位置稍许偏在栅片中心线的一边。安装时,将上下栅片的缺口错开。栅片之间的间隙取4mm,当装在缺口附近的动、静触头分开并产生电弧时,由于栅片的存在,电弧电流在周围空间产生的磁通路径发生畸变,这样就产生一种将电弧拉向栅片的吸力。栅片缺口的错开的作用先为减少电弧开始进入栅片时的阻力。由于栅片本生有吸引电弧进入的能力,所以这种灭弧室不需要磁吹线圈。