您的位置:首页 >热讯 >

储能招标丨采用构网型PCS!国能宁东二期100MW/200MWh储能电站EPC招标-天天热门

2023-04-27 13:42:08    来源:国家能源集团

北极星储能网获悉,4月27日,国家能源集团发布宁夏宁东复合光伏基地配套储能二期100MW/200MWh储能电站EPC招标,此次招标指定了储能电池和储能变流器设备选型,特别是拟采用构网型储能变流升压一体机(PCS)。

据了解,国家能源集团宁夏电力有限公司拟在国能宁东复合光伏基地配套建设容量为200MW/400MWh储能电站。项目一期100MW/200MWh储能电站已于2023年2月24日完成首并,共包含30套3.35MW/6.7MWh储能单元,其中电芯采用宁德时代280Ah磷酸铁锂电芯,电池舱采用上海采日能源有限公司3.35MWh、20尺液冷式集装箱储能系统,配套全淹没式PACK级全氟己酮自动灭火装置,储能变流器采用上能电气储能升压变流一体机。

本期建设二期100MW/200MWh储能电站,拟通过110kV线路接入临近发电基地配套建设的1座330kV变电站,接入方式以电网接入系统批复为准。项目总工期5个月,计划开始时间2023年5月7日,首次并网时间不得影响国能宁东复合光伏基地光伏项目2023年6月30日全容量投产节点。招标显示,考虑到电站运维管理、备品备件采购等原因,二期100MW/200MWh储能电站宜与一期100MW/200MWh储能电站在主要设备选型上保持一致。特别的,本期拟采用构网型储能变流升压一体机(PCS)。


(资料图)

宁夏电力国能宁东复合光伏基地项目配套储能二期100MW/200MWh储能电站EPC总承包工程公开招标项目招标公告

1.招标条件

本招标项目名称为:宁夏电力国能宁东复合光伏基地项目配套储能二期100MW/200MWh储能电站EPC总承包工程公开招标,项目招标编号为:CEZB230403217,招标人为国能宁东新能源有限公司,项目单位为:国能宁东新能源有限公司,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:

2.1.1项目概况:为促进宁夏电网源网荷储一体化及多能互补发展,有效提升电力系统调峰备用容量,促进新能源消纳,加快储能技术与产业发展,实现清洁能源一体化配套发展,构建“清洁低碳、安全高效”的现代能源产业体系,国家能源集团宁夏电力有限公司拟在国能宁东复合光伏基地配套建设容量为200MW/400MWh储能电站。项目一期100MW/200MWh储能电站已于2023年2月24日完成首并,项目一期100MW/200MWh储能电站共包含30套3.35MW/6.7MWh储能单元,其中电芯采用宁德时代280Ah磷酸铁锂电芯,电池舱采用上海采日能源有限公司3.35MWh、20尺液冷式集装箱储能系统,配套全淹没式PACK级全氟己酮自动灭火装置,储能变流器采用上能电气储能升压变流一体机。本期建设二期100MW/200MWh储能电站,拟通过110kV线路接入临近发电基地配套建设的1座330kV变电站,接入方式以电网接入系统批复为准。考虑到电站运维管理、备品备件采购等原因,二期100MW/200MWh储能电站宜与一期100MW/200MWh储能电站在主要设备选型上保持一致。特别的,本期拟采用构网型储能变流升压一体机(PCS)。

2.1.2招标范围及标段(包)划分:本项目共计1个标段,招标范围为国能宁东复合光伏基地项目配套储能二期100MW/200MWh储能电站EPC总承包工程。

(1)招标内容如下:国能宁东复合光伏基地项目配套储能二期100MW/200MWh储能电站为EPC总承包交钥匙工程,包括但不限于储能系统、消防系统、照明系统、排水系统、防雷接地系统、场区集电线路、110kV升压站及送出线路工程、库房、危废暂存间(容积不少于500立方米)、事故油池、场内道路、围墙、储能电池舱防火墙、大门、厂内绿化、监控、厂区所有数据接入智能管控一体化平台系统等全部工程的设计、建安施工和设备材料采购、调试、培训,项目竣工验收后移交。

此外本工程还包括但不限于全站(200MW/400MWh)消防泵房、包括但不限于避雷针的全站(200MW/400MWh)防雷系统,满足全站(200MW/400MWh)电网接入系统批复的有关要求。满足全站(200MW/400MWh)并网前、后所有试验、测试、抽检等。负责完成国家、宁夏政府及国网公司要求的全站(200MW/400MWh)所有电化学储能电站并网测试工作。

承包方须承担与国能宁东复合光伏基地项目配套储能一期、本项目接入变电站一次、二次、通信、土建、消防、监控等所有接口工作,并承担全部接口费用。

承包方须负责完成包括但不限于政府支持性文件的取得,项目检验、试验、抽检、单体调试及分系统试运与整套启动、安全备案、质监验收、消防备案及验收、电网验收、达设计值投产、竣工验收、全站全容量并网安全稳定运行、消缺、整套系统启动的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训、直至移交生产所完成的全部工作,含安全设施标准化至正式投运。完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于项目投产所需的各类检查、检验、验收及证照办理。其他法律法规规定必须由发包方办理的,承包方代为办理时,发包方应出具相应授权委托书。

(2)承包人的具体工作如下:

①设计工作

全部工程的初步方案设计,内、外部评审、储能电站勘察设计、110kV变电站及送出线路勘察设计、施工图设计、施工图预算、技术规范书、竣工图纸编制等,满足项目达标投产要求。各设计阶段文件编制深度应分别满足国家和行业现行的标准、规程、规范及相关规定的要求。负责项目整体设计协调和服务(含现场服务),负责完成所有设计文件和图纸的审核通过和各项审查、验收、备案、文件归档,负责各类设计交底、设计审查工作。根据电网接入系统审查批复,完成接入系统初设及施工图设计,完成建筑工程、围墙、站用电源、备用电源及站外线路、消防、照明、安防系统、进站道路、污水排放、屋顶防水设施等所有室外配套工程设计等工作;完成项目集控系统设计,负责接入银川集控中心;负责项目设计协调和服务(含现场服务),负责所有设计文件和图纸的审核通过和政府、电网及招标人的各项审查、验收、备案、文件归档,负责各类设计交底、设计审查等工作。解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作,满足有关环保、水保、安全、职业卫生、消防等方面的规范标准并编制安全设施、消防、环评、安防、水保等设计专篇并满足专项验收。按照政府审图中心完成变电站规划总平面布置图、效果图绘制及审核并承担相关费用。

②设备及材料采购

储能场区包括但不限于储能电池系统、构网型储能变流升压一体机(PCS)、站用变、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、线缆及终端头、场区视频监控系统、预埋件、全站(200MW/400MWh)电力调度数据网、电力监控系统安全防护设备、监控系统网络安全监测装置、电能质量在线监测装置、避雷针、防雷接地、消防水泵系统等全站(200MW/400MWh)消防设施,满足国家和行业现行的标准、规程、规范及相关规定的要求;输变电工程及送出部分包括但不限于110kV升压站及送出线路,一次设备、二次设备、综自保护与通信设备、满足全站(200MW/400MWh)电网接入系统批复的所有设备。对侧间隔扩建设备,安防监控、设备标示标牌、安全标示、绝缘工器具、办公自动化,线缆、预埋件、防雷接地、通讯、消防设施、直流电源、蓄电池、不停电电源、备用电源等,送出线路铁塔、导地线、OPGW、导线金具、绝缘子等,设备与自身设备、其他设备间所有连接材料。所有设备、材料的催交、监造、运输、接车、倒运、接货验收、仓储保管等均由投标人负责,包括招标人提供的材料接卸、储存、保管、安装全部由承包人负责。

③工程施工(储能场区、输变电工程及送出工程部分)

包括但不限于储能场区施工图标明的所有构建筑物、安装工程施工、特殊施工,储能电池集装箱(电池舱)、构网型储能变流升压一体机(PCS)及其基础在内的所有材料、设备的安装,构网型储能变流升压一体机(PCS)、电缆敷设、35kV集电线路、对侧间隔接入等。

包括但不限于五通一平、施工临时设施、消防水池、消防泵房、备品备件库、附属用房、变配电建筑物、构筑物工程、全部设备及安装工程、工程预埋件、防火封堵、站内外道路工程、围墙工程、给排水及消防工程、建筑装修工程,线路杆塔基础施工、导地线架设、附件安装、OPGW架设及附件等,以及检验、试验、单体调试、分系统试运、调试与整套启动、质监验收、试运行、达设计值投产、竣工验收、技术和售后服务、培训、消缺、直至移交生产所完成的全部工作等。

原材料取样和送检;钢筋接头连接取样和送检、闭淋水试验;外加剂、掺合料取样和送检;见证取样和送检,见证量不少于30%;现场混凝土坍落度的测定;回填土实密度性试验等相关试验;一体化管控系统设备安装、接线调试,实现远程管控要求。

④办理相关审查、验收手续(包括但不限于):本项目工程所有试验工作(包含电力系统等级保护检测及职能部门备案、并网测试、性能专项检测等项目);负责办理并网前、后的各项手续(包含政府、发包人等组织的各类验收、西北能监局电力建设工程安全管理备案等相关政府部门备案工作、电力质监中心、可再生能源质监站按照规定工程阶段进行质监并通过质监),并取得相应报告及转序通知书;办理施工图审查手续(含政府、电网、消防等相关部门施工图审查、备案)、电能质量测试、保护定值计算;负责办理项目竣工环境保护、水土保持、安全设施竣工验收、职业病危害防护设施竣工验收、防雷、消防等最终备案及最终验收工作;负责依照评审通过的项目水土保持方案报告,生态环境影响评价报告中所涉及的防治水土流失、防治环境污染、土地复垦及治沙等相关措施的实施,达到政府要求的验收标准;负责设备系统标示牌(包括安全警示牌)制作及安装满足质监、电网及招标人的验收;完成竣工验收所涉及到的所有工作(包括但不限于:项目投产所需的各类检查、检验、验收及证照办理)。其他法律法规规定必须由招标人办理的,投标人代为办理时,招标人应出具相应授权委托书。上述相关审查、验收手续办理、验收报验文件的编制、咨询、报审、承办会议等、直至竣工验收通过的所有工作,全部由承包人负责并承担相关费用。

2.2 其他:

2.2.1工期:总工期5个月,计划开始时间2023年5月7日,实际开始工作时间按照监理人工作通知中载明的开始时间为准。本项目首次并网时间不得影响国能宁东复合光伏基地光伏项目2023年6月30日全容量投产节点。

2.2.2工程地点:宁夏宁东能源化工基地。

3.投标人资格要求

3.1 资质条件和业绩要求:

【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。(2)投标人须具有并提供有效的工程设计综合甲级资质;或工程设计电力行业甲级资质;或同时具有并提供有效的以下资质证书:电力工程施工总承包一级及以上等级资质证书、承装(修、试)电力设施许可证书(承装二级、承试二级及以上)、安全生产许可证。

【2】财务要求:/

【3】业绩要求:2018年5月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须具有单个业绩规模容量不低于10MW/20MWh的电化学储能EPC总承包合同业绩至少2份,且均已完工。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;用户证明须由最终用户盖章,可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物已完工的材料(若合同甲方不是最终用户,合同甲方获取的最终用户证明也可)。

【4】信誉要求:/

【5】项目经理的资格要求:(1)投标人须提供拟任项目经理有效的工程建设类执业资格注册证书(若执业资格国家未开展注册,可提供执业资格证书)或高级专业技术职称证书。(2)项目经理须至少具有1个同类型标的物(单个业绩规模容量不低于10MW/20MWh的电化学储能项目)EPC总承包项目经理(或项目负责人)的经历,投标人须提供能证明项目经理业绩的合同,若合同中无项目经理姓名,须提供对应的验收证明或用户证明等有合同发包方盖章的证明材料(须含工程名称、项目经理及单位名称)。

【6】设计负责人的资格要求:(投标人为设计单位的要求此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求,则根据投标文件中承担的内容,认定是否需要满足此项要求;投标文件未明确是否承担设计工作的,按承担认定)

(1)投标人须提供拟任设计负责人有效的勘察设计执业资格注册证书(若执业资格国家未开展注册,可提供执业资格证书)。(2)设计负责人须至少具有1个担任同类型标的物(单个业绩规模容量不低于10MW/20MWh的电化学储能项目)设计负责人的经历,投标人须提供能证明设计负责人业绩的合同,若合同中无设计负责人姓名,须提供对应的验收证明或用户证明等有合同发包方盖章的证明材料(须含工程名称、设计负责人及单位名称)。

【7】施工负责人的资格要求:(投标人为施工单位的要求此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求,则根据投标文件中承担的内容,认定是否需要满足此项要求;投标文件未明确是否承担施工工作的,按承担认定)

(1)投标人须提供拟任施工负责人有效的一级及以上建造师执业资格注册证书(机电工程专业)和有效的安全生产考核合格证(B类)。(2)施工负责人须至少具有1个担任同类型标的物(单个业绩规模容量不低于10MW/20MWh的电化学储能项目)施工负责人(或项目经理)的经历,投标人须提供能证明施工负责人业绩的合同,若合同中无施工负责人姓名,须提供对应的验收证明或用户证明等有合同发包方盖章的证明材料(须含工程名称、施工负责人及单位名称)。

【8】施工机械设备:/

【9】项目管理机构及人员:(投标人为施工单位的要求此项。若投标人的设计和施工资质均满足招标文件要求,则根据投标文件中承担的内容,认定是否需要满足此项要求;投标文件未明确是否承担施工工作的,按承担认定)

投标人须提供拟任安全负责人有效的安全生产考核合格证(C类)。

【10】采购货物要求:投标人须提供拟选用储能系统自2020年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准)由投标人或所投设备制造商签订的累计不低于500MWh液冷磷酸铁锂电池储能系统供货合同业绩,且须提供投标人或所投设备制造商的单个容量在100MWh及以上液冷磷酸铁锂储能系统供货合同业绩至少1份。业绩合同供货范围须包含电池集装箱集成或至少同时包含有磷酸铁锂电池、PCS、BMS、EMS设备。提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【11】其他要求:【重要提示】一级建造师证书有效性判断标准(根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》规定):(1)自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。(2)一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。

3.2 本项目不接受联合体投标。

标签:

相关阅读